Можно ли смешивать
 
Добрый день!
Можно ли смешивать трансформаторное масло ГК и Т-1500 не осушенное.
 
Добрый день! Если неосушенное ГК смешать с осушенным Т-1500У масла конфликтовать не будут, но пробивное напряжение снизится. После смешивания, имеет смысл определить тангенс электрических потерь.